百安居装修网 > 装修问答 > 装修材料 > 其它 > 消防屋顶水箱流量开关怎么调试
问

消防屋顶水箱流量开关怎么调试

答
回答

消防屋顶水箱流量开关调试方法是:一、先顺时针旋转流量开关上的调节螺丝,调节于不低于1.5 MPA的数值上;二、按动主杠杆能听到咔嗒声,说明已经调节完成,如果没有,要重新调节螺丝直至有声音发出;三、最后检测,将消防栓打开放水,当内部压力达到限定流量时,是否能自动启动消火栓泵,如果可以再手动停止消防泵。

屋顶消防水箱设置要求

1、一般消防水箱流量开关在安装之前,上面都有一个原定最小的流量值,而后续在安装之后在需要对其进行调节时,是不能够低于这个数值的,如果低于这个数值,后续流量开关容易出现没有水流流出的现象,因为压力值不够。所以在将屋顶消防水箱安装完成后,还需要重复检查,看上面的设定数值是不是确实不低于原先数值,如果有问题需要重复调节上面的主杠杆,调节完成后还需要进行实/验,看它是否能够正常的出水。但是如果在安装的时候发现上面的调节螺丝是封闭的状态,那不需要进行改动它会自动进行调节。

2、屋顶消防水箱的安装是为了在火灾初期的时候进行灭火,所以对于水箱的安装位置是有较大的要求。一般水箱的安装位置应该设置在整个房屋上最不利于灭火的地方,而且如果整个房屋的高度是不超过100米,那这时候屋顶消防水箱内部设置的压力不能够低于0.07 MPA,如果它的高度是超过100米,那对于消防屋顶水箱内部设置的压力应该不低于0.15 MPA。如果水箱原先的压力值不能够满足这个需求,应该进行相应的增加调节。

3、消防水箱除了对压力有一定要求外,对内部的存储水量也是有相对要求的,比如一类高层公共建筑,也就是它的层数在10层以下,高度不超过28米的公共建筑,它的屋顶消防水箱的存水量不能够少于36立方。如果它的高度大于100米内部所存储的水容量不能够低于50立方。如果高度是大于150米以上的房屋,它消防水箱的存储量应该不小于100立方。

消防屋顶水箱流量开关

上述内容为转载或编者观点,不代表百安居意见,不承担任何法律责任。

找装修 选材料  百安居正品保障  家装 · 建材 一站式解决方案
请选择城市
免费预约