百安居装修网 > 装修问答 > 家居产品 > 暖气设备 > 地热管铺设标准是怎样的
问

地热管铺设标准是怎样的

答
回答

地热管铺设标准是:一、间距要求,地暖管道间距一般控制在15~25厘米之间,不能太密,也不能太疏;二、回路要求,设计每一个回路的长度,不能太长,要不然影响水循环,保证有一定的宽度,防止宽度不够造成不热的问题,排管间距要达到10公分;三、压力要求,地暖管道后期还需要通过打压测试,确保压力合格。

1、间距要求

铺设地暖管道,每个管道之间的间距需要在合理的范围之内,正常要在15~25厘米之间。而如果外墙管道需要稍微密一些,管道距离外墙之间间距一般来说要达到10厘米。管道铺设之间的间距不能够太大,也不能够太小,要不然会导致地暖取暖效果会受到很大的影响,水循环不起来,室内不热。

2、回路要求

地暖管道铺热的时候还需要确定每个环路的长度,一般来说要控制在60~80米之间,而最长的不能够超过120米。要根据不同的房间确定不同的回路,如果是在卫生间或者厨房,有一些卧室本身面积就比较小,可以合并成同一个回路。

如果是面积比较大的空间,像客厅或者是卧室大,可以设置两个以上的回路,这样才能够使得水循环,带来更好的取暖作用。设置盘管的时候,长度也要达到一定的要求,之间的宽度间距需要达到10公分以上。

3、水压要求

铺设地暖管道还需要保证水压达到标准。打压测试的时候,水压试验压力要是工作压力的1.5倍,但是也不能够小于0.6MPA。具体试压的时候要尾压长达一个小时,而且在这个过程当中压力不能够超过0.05MPA,才能够确保铺设的地暖管道不会出现渗漏的问题。

地暖管道如何铺设

1、先测量

铺设地暖管道之前,需要测量房间的尺寸,然后确定分水器安装在哪里。

2、地面找平

接下来需要将地面要处理平整,然后将表面的杂物都要清除干净。

3、铺设保温层

接着需要在地面上铺上保温层,注意每块和每块之间不能够有缝隙,然后在上面再铺上一层反射膜。

4、铺设管道

接着再按照一定的间距铺设管道,设计好管道和管道之间的间距,包括回路。等到管道安装到位之后,再进行打压测试,没有问题,再用沙土回填。

如何确定地暖管道铺设到位

1、地暖管道布置好了之后,有一个重要的环节就是验收,需要根据施工图纸的设定来进行铺设,同时还需要确定好地暖管道之间的间距是否和设计图纸上面尺寸是相符合的。

2、检查一下反射膜有没有什么缝隙,如果存在缝隙会影响到传热,而且还需要检查保温板是否有胶水,要不然会影响到环保的问题。

3、检查各个零部件是否有漏水、渗水的问题,主要就是检查分水器和加热管道之间的衔接地方有没有问题。

4、打压测试要通过分水器注水,然后将里面的空气排出,再通过手动泵慢慢升压,从而能够确定压力正常,这样就能够确保地暖管道不会出现漏水,能够保证后期使用不会出现问题。

地热管铺设标准是怎样的

上述内容为转载或编者观点,不代表百安居意见,不承担任何法律责任。

找装修 选材料  百安居正品保障  家装 · 建材 一站式解决方案
请选择城市
免费预约